关于涉外工程
mymyy
mymyy Lv.2
2003年04月17日 19:39:00
只看楼主

由于地处西南,第一次接触涉外工程,请问这种工程一般都怎样合作?(我们现在的合作方式是老外设计,我们签章,送审)这种工程的设计依据是中国规范还是外国规范以及保险公司的要求?

由于地处西南,第一次接触涉外工程,请问这种工程一般都怎样合作?(我们现在的合作方式是老外设计,我们签章,送审)这种工程的设计依据是中国规范还是外国规范以及保险公司的要求?
免费打赏
caifeilong
2003年04月17日 23:49:19
2楼
通常是采用多种规范结合使用,如果外方的设计标准低于国标要求(有时国标相当保守)则应遵守国标,通常外方的设计标准会是NFPA或英标,保险公司除了FM以外没有专门的标准。如果是FM的客户,FM的工程师会提供咨询服务。
回复
mymyy
2003年04月19日 15:53:08
3楼
谢谢caifeilong.再请问NEPA和FM是什么单词的缩写?
回复
caifeilong
2003年04月19日 23:57:38
4楼
NFPA, National Fire Protection Association,http://www.nfpa.org/,美国国家消防协会标准。
FM,Factory Mutual,http://www.fmglobal.com/,喷淋规范中译为工厂联合保险。
回复
老令
2003年04月21日 08:42:53
5楼
FM的工程我做过,比国内要求高。但消防泵可不备用,国内要求备用。