【求助】求助:脚手架如何施工
houseboat
houseboat Lv.2
2011年07月13日 14:02:37
来自于建筑施工
只看楼主

本人有一工程,在17层处有2跨结构梁板外挑8米,一共2层,请教有识之士,这个脚手架如何搭设?

本人有一工程,在17层处有2跨结构梁板外挑8米,一共2层,请教有识之士,这个脚手架如何搭设?
免费打赏
lftsgy
2011年07月13日 15:17:53
2楼
难度好像很大呀,关注中,希望有识之士解答。也请楼主详细是说明施工环境,及荷载问题
回复
筛糠
2011年07月15日 10:44:25
3楼
这个有意思,发详细 的工况上来看看。
回复
nightwish1068
2011年07月15日 19:04:09
4楼
找设计把外挑部分改成钢结构,至少把下面的改了。要不然就在下一层做悬挑钢梁,在钢梁上搭设架体。
回复
qin.jq
2011年07月16日 16:12:26
5楼
下一层做钢结构悬挑梁,可以做成铰接(2个支座固定在楼板上),再下一层,作斜支撑钢架。在钢梁上支撑脚手架。
公司总工如果连这个方案也亲自编写的话,也太累了,专家论证可以组织一下。
回复
xuqiangdy
2011年07月28日 18:12:41
6楼
说句实话,这个还是超难度的,完全不同意结构版主踏雪无痕的说法。悬挑8米,此悬挑梁结构截面包括封口梁截面应该不小,此结构施工公司应组织一些专家来攻关和论证,选择一个技术经济性最合理的方案,主要悬挑出来太多了。并且楼主描述不对,不是脚手架如何施工,而是模板支架施工问题。如采用悬挑支模,我觉得必须要悬挑几次,慢慢向上增加悬挑长度,每次悬挑出的型钢下部设型钢支撑,而且型钢规格必须较大,估计应在22以上吧,最后悬挑出的型钢作为模板支架的受力部位,最上部的悬挑型钢将荷载逐步传递给下面型钢,下面型钢再将所受荷载似分摊传给结构。防护外架也利用悬挑出的型钢,也就是你最上部型钢应悬挑出9米多。不悬挑,只有从地面搭设超高模板支架,估计高度在50米左右,钢管、人工费用都惊人。还是建议你们找设计单位更换设计 ,不要悬挑出这么大的结构,或改成钢结构。
回复
tf122412
2011年07月29日 15:42:44
7楼


提几个问题:
1、模板排架立杆间距1.2m,如你所说要预埋多少钢圈做支座?
2、工人如何操作?
3、钢梁稳定性是否能满足浇筑砼的条件,会不会晃动、下垂而影响结构?

我认为还是从地面搭设超高排架好,顶多隔一步架加盖脚手板,另外要预埋连墙件和钢丝绳预留孔(如有必要)、采用上层连墙件钢丝绳斜向连接下层排架。
其实我的办法很笨,不过没必要担心成本。你1-16层反正要搭脚手架,最少1.5m宽吧,那你增加的只不过是6.5宽的排架。眼怕手不怕,假如贵省没超高费定额,或定额比成本少,可以向甲方要签证嘛
回复
qin.jq
2011年07月30日 10:02:49
8楼
安装悬挑钢平台是最佳选择,落地支模架,搭设50米高,想想钢管自重都可怕,也不知道会达成几根立杆。
我原来也表述不当,不是脚手架,是支模架,这样需要设计钢结构支撑平台,双向钢梁,吊车安装。
6楼说的有道理。
回复

相关推荐

APP内打开