这样计算对吗?
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年05月26日 15:32:48
只看楼主

请问这条三相线路负荷,我计算电流PE=5KWPJS=5*1=5SJS=5/0.8=6.25IJS=6250/1.732*380=9.5这样算对吗?请高手指教,无比感激!

请问这条三相线路负荷,我计算电流
PE=5KW
PJS=5*1=5
SJS=5/0.8=6.25
IJS=6250/1.732*380=9.5
这样算对吗?请高手指教,无比感激!

1148628741003.jpg

免费打赏
wlssfangyu
2006年05月26日 15:35:08
2楼
那么这条单相负荷
PE=5KW
PJS=5*1=5
SJS=5/0.8=6.25
IJS=6250/1.732*220=16.4
这样对吗?请高手讲解。。指教。。菜鸟不胜感激!
还有,整个配电箱都是空调开关,那么KX系数怎么取?
回复
dllensong
2006年05月26日 15:57:32
3楼
我一般计算是 三相的 Ijs=5*1.52*1(需用系数)/0.8(功率因素)=9.5A,计算的没错呀!应该是没问题的。
单相的 Ijs=5*1/0.8/1.732*220*1000=16.4A。非常正确。本人意见!
回复
wlssfangyu
2006年05月26日 16:07:02
4楼
谢谢楼上解答。。。菜鸟非常感激!
回复
wlssfangyu
2006年05月26日 17:04:10
5楼
那请问一个配电柜里有单相回路空调。。
有三相空调。。全是单或者三相。。还有几个插座。。这样的箱子需要系数KX取多少?
回复
fengshen1980
2006年05月26日 17:37:22
6楼
楼上的,这要看你的负荷是不是都是空调了,如果是一般取0.9左右
有其它的负荷的话,可以用:负荷大小*功率因数+负荷大小*功率因数计算出总功率,然后在除其1.73*380V电压
回复
billyxyzk
2006年05月26日 18:03:25
7楼
怎么算的???
单相Ijs=5/0.8/0.22=28
回复
zfr-sg
2006年05月26日 19:06:20
8楼
计算电流计算的没错,但是接下来的算法属于概念不清,三相电路参数的算法基本上是分离出一相计算,楼主已经算完了相电流,线路上相电流和线电流是相等的,就是你算完的是16。4A,你接下来的算法没见过。
回复
han2003
2006年05月26日 19:15:46
9楼
单相的应该是5/0.22/0.8=28.4A
回复
han2003
2006年05月26日 19:20:02
10楼
很奇怪连计算电流都这么多人算出来不同。。。。。。。。
回复
billyxyzk
2006年05月26日 19:38:37
11楼
我和懂哥就相同啊!
回复

相关推荐

APP内打开