两根不同规格的铜母排能不能并在一起同时使用?
luyu1989
Lv.3
2011年07月13日 11:07:14
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位前辈们 两根不同规格的铜母排能不能并在一起同时使用?排与排之间,留有间隙1cm。比如3200A的断路器 桩头是100mm宽的 能不能用一根100*12铜母排与100*10的铜母排?
请问各位前辈们 两根不同规格的铜母排能不能并在一起同时使用?排与排之间,留有间隙1cm。比如3200A的断路器 桩头是100mm宽的 能不能用一根100*12铜母排与100*10的铜母排?
免费打赏
lingxuct
2011年07月13日 11:15:52
2楼
最好同规格,宽度更是要相同。
厚度不同,截面积不同,但散热面积(截面周长)与截面积的差值不等比,单位面积的电流密度也会不同,能做到搭接面相等还好,做不到就会在搭接处发热严重。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-13 14:35 编辑
]
回复
luyu1989
2011年07月13日 11:20:52
3楼
前辈的意思 是此接法可行 但不推荐使用?!
回复
yaoguizhong213
2011年07月13日 16:16:46
4楼
是此接法可行 但不推荐使用?!
对!!