有关PT的问题
sfhngm
sfhngm Lv.3
2011年07月13日 10:38:31
只看楼主

请教:一次图纸中PT的参数,零序线圈的参数有时是100V,有时是100比3.请问这个有什么区别吗?

请教:一次图纸中PT的参数,零序线圈的参数有时是100V,有时是100比3.请问这个有什么区别吗?
免费打赏
lingxuct
2011年07月13日 14:46:28
2楼
开口三角的线圈电压,每相都是100V(有效值),有没有标“/3”都没关系,肯定全部是三相,否则还叫“开口三角”吗?!
回复
sfhngm
2011年07月13日 17:09:47
3楼
谢谢您区管!是这样的,我发现是110KV以上电压等级的都是100V,而以下的都写成100比3。这是否与电压等级有关了?
回复
whkld
2011年07月17日 09:36:43
4楼
谢谢分享
回复