准备采用燃气炉+散热器方式采暖,请大家帮忙看看这个方案如何?
准备采用燃气炉+散热器方式采暖,请大家帮忙看看这个方案如何?
2楼
采用45度的配件是否可取,还是选择90度弯头比较好。
回复
3楼
连接散热器的部分是否需要引到墙壁?将增加多少阻力?
直接在地面上三通引上的做法多吗?
回复
4楼
看来各版主都是水电风精通啊,学习了。。
回复
5楼
大家都是水电暖通高手啊 路过学习了......
回复
6楼
想法不错,细节需要改进。
1.如果该户是顶层短端头的话,自己烧花的钱要大于集中供暖。用不用还是要从省不省钱看,大的方向不能选错。
2.从原理图看,采暖管应该是埋地走,不然要做成门槛了。既然埋地,用塑料管就行了,比如Rpap5,埋地部分用整根管没有接头,拐外自然弯曲。散热器连接部分出入口设置阀门,做个旁通管。
回复
7楼
稳态管的标注是否应为De25?
回复
8楼
还是要好好学习啊 不然做起来很吃力
回复
9楼
回复6 楼7 楼
现在感觉还是90度弯头吧,45度的弯头太多了。稳态管是DE25规格。
Rpap5这种管子好像市面上不多,不知道什么行情。
回复
10楼
呵呵,楼主用的啥软件啊,还有轴侧图?
回复
11楼
当然是天正软件了,只要画好平面图,再利用天正的三维观察器就是立体三维图了。
回复