【求助】分流器的信号出线端对地的电压问题
莫下雨
莫下雨 Lv.9
2011年07月12日 22:24:20
只看楼主

我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?

我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的
就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。
问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定
把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?

[ 本帖最后由 zjm1029 于 2011-7-13 09:22 编辑 ]
52spp
2011年07月12日 22:26:23
2楼
帮你顶下吧 小弟确实不会 期待高手
回复
莫下雨
2011年07月13日 09:22:56
3楼
第一次用分流器,希望大家指教下,在线等
回复
智库
2011年07月17日 11:13:12
4楼
这样用没问题,直流隔离一般要通过隔离变送器实现。特别注意变送器的共模电压要比较高,变送器内部应该采用芯片内光电隔离的产品。
也可以采用SST4-DT的隔离变送器,直接转换成4-20MA即可进入PLC的模拟模块了。
回复
yh198347
2011年07月18日 16:06:59
5楼
分流器是串在直流正极的回路上,怎么可能有100V电压,分流器两端应该最大只有75MV电压啊
回复
zhj201112
2013年09月09日 20:59:23
6楼
楼上说得对,分流器是串在直流正极的回路上,怎么可能有100V电压。你不要把分流器任一端接地哦!这个是不行的哦!
要是分流器2个信号端口出来的电压有100V的话,那只能证明你的分流器没有达到你的要求三
回复
vbn
2013年09月09日 23:21:03
7楼
分流器正端对负极的电压与系统电压没关系吧。最大也就75mv,完全可以进变动器的。
回复