关于排雨沟(急!急) 求助
poppy
poppy Lv.2
2003年04月17日 09:02:44
只看楼主

各位大虾,我现在作一栋厂房,其四周设有雨水沟,上面加盖盖板,因厂房面积很大,其内部也设有两条与外部雨水沟相连,现在有什么好办法可以确定雨水沟的截面积。试过几个方案,均截觉不妥,请各位高人各述己见,小弟这里谢了。

各位大虾,我现在作一栋厂房,其四周设有雨水沟,上面加盖盖板,因厂房面积很大,其内部也设有两条与外部雨水沟相连,现在有什么好办法可以确定雨水沟的截面积。试过几个方案,均截觉不妥,请各位高人各述己见,小弟这里谢了。
免费打赏
hui121
2003年04月17日 10:03:07
2楼
根据雨水量计算不就可以吗?
回复
poppy
2003年04月17日 15:18:57
3楼
老大,我的排水沟接了两条排水管,但并不是这边下,那边就能排个一干二净,排水沟总会蓄一定量的水呀!
我也知道按雨量算,可我蓄多少雨量?五分钟?十分钟?还是一天?两天?要命的是我还有两条室内的,如果雨下个两三天,排水管道的充满度会增加,排水速度也会转慢,万一雨水沟的储量不够大,室内的这两条就会跑水,那…………!!
回复
zhai0066
2003年04月17日 16:57:15
4楼
关键问题是确定受纳水体然后跟据水力坡度计算一下。
另外排水管排至受纳水体的计算要根据水力坡度而非管底坡度
回复
yinchunxi
2003年04月17日 18:03:04
5楼
同意楼上观点,给排水设计手册上有相关例题,是屋面雨水部分。可以根据汇水面积确定排水沟宽度深度及坡度。
回复
dj
2003年04月18日 22:10:30
6楼
室内雨水沟能与室外直接相连吗?不臭
回复
hfq2003
2003年04月19日 14:22:43
7楼
先求出秒流量Q,再按s=q/v计算,v一般按0.5m/s计,这是过水断面,再求出沟的面积,A=2S,i=0.1%~0.3%
回复
poppy
2003年04月22日 10:54:54
8楼
谢谢大家。
室内雨水沟有一定坡度坡向室外,且只走雨水,并不积水,不会臭拉。
楼上的老兄,你为什么取0.5m/s计流速,我查雨水沟在0.3%的坡度下流速有2m/s呢!
而且我有一个问题一直不得其解,你们告诉我的方法都是从流量推过水断面,但我觉得这是在一个假设下完成的,即雨水沟的汇入量与排出量相平衡。正如我上面所说,
当排水管道的充满度增加,排水速度转慢时,雨水沟中势必会积水,所以我很担心室内的那两条会跑水。
也许我是在钻死胡同,望各位可以解惑!
回复
tophill
2003年04月22日 17:25:48
9楼
室内外没有高差吗?一般室内的可以用管道接出去到外面,这样可以防止倒灌问题
回复
hfq2003
2003年04月22日 19:58:22
10楼
Im sorry,应该为h=0.5,v=2~3m/s
回复
hfq2003
2003年04月22日 20:01:02
11楼
排水沟到下游要加大加深的,而雨水排水有淹没出流也很正常的
回复