风冷热泵调试中出现的问题,请大家分析一下
zhpan811
zhpan811 Lv.3
2006年05月26日 10:54:08
来自于制冷技术
只看楼主

我公司新近开发一风冷热泵。30匹涡旋机,按工况理论计算制冷量为74.1制热量为78.7。冬天时测试结果很吻合,工况满足时候指标参数均符合,只是功率偏大5.2%(超过标准5%)。前两天在测试制冷工况时候,当工况完全符合时候,蒸发温度偏低8°,过热度比计算高出10°,制冷量也无亦法满足,不过按此时蒸发冷凝温度理论计算得出冷量功率和测试时候基本吻合。换热面积、风量都不存在问题 22RT膨胀阀为何压机在额定工况下不能达到额定输出?过热度?充注量?膨胀阀?请大家分析一下

换热面积、风量都不存在问题 22RT膨胀阀
为何压机在额定工况下不能达到额定输出?过热度?充注量?膨胀阀?请大家分析一下
免费打赏
gyb21_0
2006年05月26日 13:39:54
2楼
节流装置有问题