请问消防电梯必须做到地下室吗
lushaoyanw
lushaoyanw Lv.7
2011年07月12日 15:45:14
来自于建筑施工
只看楼主

请问消防电梯必须做到地下室吗,如果是,哪本规范上有具体的规定啊?期待高手来解答,谢谢了。

请问消防电梯必须做到地下室吗,如果是,哪本规范上有具体的规定啊?期待高手来解答,谢谢了。
免费打赏
潇洒哥丶
2011年07月12日 20:29:34
2楼
经查(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 中关于消防电梯的要求无必须做到地下室的要求。本人是土建专业的,可能有说得不对的地方,或者在其他的规范中有相关的要求,请大家指出,下面我将规范上传来供楼主及大家参考。
回复
舟山小带鱼
2011年07月12日 22:18:36
3楼
期待答案!!!!!!!!!!!!!1
回复
lushaoyanw
2011年07月14日 18:17:16
4楼
谢谢你的回复
回复
dingyong01
2011年07月16日 08:55:29
5楼
不需要到地下室的!
回复
banmianshou
2011年10月20日 11:38:35
6楼
谢谢楼主的好资料
回复
hongtuzi
2015年05月25日 12:05:25
7楼
遇到了相同的问题,请问楼主得到答案了么?
回复
xiadajie
2015年06月02日 08:08:55
8楼
有确切答案吗,分享一下。
回复
yygzxth2006
2015年06月02日 14:43:42
9楼
本帖最后由 yygzxth2006 于 2015-6-2 15:46 编辑

地下室可利用的话,消防电梯是一定要做到地下室的,这个没有疑问!具体可参见最新版《建筑设计防火规范》GB50016—2014第7.3.1条。且该条为强制性条文!
回复
你个不呐呐
2015年06月24日 14:52:36
10楼
yygzxth2006 发表于 2015-6-2 14:43 地下室可利用的话,消防电梯是一定要做到地下室的,这个没有疑问!具体可参见最新版《建筑设计防火规范》GB …一定下地下室!《建筑设计防火规范》GB 50016-20147.3.1 下列建筑应设置消防电梯: 1、 建筑高度大于33m的住宅建筑; 2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑; 3 、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。也就是说只要地上部分设置了消防电梯,那么就必须下地下室!
回复
你个不呐呐
2015年06月24日 14:55:11
11楼
一定下地下室!:)
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
也就是说只要地上部分设置了消防电梯,那么就必须下地下室!
回复