半地下车库通风问题
cxingchen
cxingchen Lv.3
2011年07月12日 09:45:50
来自于通风排烟
只看楼主

建面700平,层高3m,单条车道两侧停车(18辆),上部具有可开启天窗。因未找到有关于半地下车库的平时通风相关规范条文,不知这个开窗面积如何计算,当前层建面的2%~5%是排烟面积。平时通风主要用于排放汽车尾气,猜想是否用换气6h^-1,天窗当做普通风口,计算出的面积就是开窗面积呢。

2011年07月12日 13:30:15
2楼
地下汽车库必须机械通风
大于2000M2的话还必须排烟
你这个车库为半地下室,700M2
可开窗
可不设排烟
但是建议机械通风
机动车库污染气体多
自然通风效果不好
回复