图纸中标明框架梁,其一端与柱连接,另一端与别一框架梁连接与柱连接部位自然要加密,那么与梁连接部位是否还要按1。5H加密呢?搞不懂,请坛友赐教
图纸中标明框架梁,其一端与柱连接,另一端与别一框架梁连接
与柱连接部位自然要加密,那么与梁连接部位是否还要按1。5H加密呢?
搞不懂,请坛友赐教
12楼
这个问题值得讨论
回复
13楼
要加密
回复
14楼
同样要加密
回复
15楼
如果是框架梁
就一定要加密
箍筋加密主要作用是抗剪
框架梁是一定要做的
而且
需计算确定1.5H是否够用
回复
16楼
箍筋加密是重要的抗震构造措施,能约束梁端混凝土,提高地震作用下塑性转动能力,从而吸收更多的地震能量。
我想问,一端连接柱,一端连接梁的梁算不算是框架梁?
回复
17楼
梁端箍筋加密的作用是什么,是塑性铰位置的导向,当遭遇到的地震影响到一定程度,譬如讲,像唐山30年前的那个程度,就会在箍筋加密与不加密之间,产生塑性铰,耗散大量地震能量,使框架“裂而不倒”。
从这个意义上讲,楼主问的这个情况,大可不必加密。
回复
18楼
我觉得靠柱一端要加密,另外一端不用加密,但如果是这样,平法怎么表达呢?
回复
19楼
应该在梁交叉位置,梁的两侧各绑扎3个箍筋,间距为50mm.
回复
20楼
有一端在柱,一端在梁的框架梁吗?我怎么觉得是个悬挑梁和一个次梁呢?
回复
21楼
按简支梁考虑,肯定要加密
回复