冷风渗透为何为零呢?
zhangli19893218
2011年07月11日 22:06:45
来自于天正暖通
只看楼主

在软件中直接输入冷风渗透,为何热负荷为0呢,即使不设置楼层高度,只有一个房间也可以手动输入渗透风量计算的吧!

在软件中直接输入冷风渗透,为何热负荷为0呢,即使不设置楼层高度,只有一个房间也可以手动输入渗透风量计算的吧!
免费打赏
gaaaao
2013年07月10日 09:45:35
2楼
首先,在建筑整体参数中要在采暖方式那确定“非空调采暖”或“空调采暖”和是否考虑冷风渗透那打钩!

选择“缝隙长度”法计算冷风渗透;然后在房间采暖热负荷计算中输入门窗参数的时候,调整门窗缝隙长度、渗透系数、安装高度等参数。
回复
cryogen
2013年07月10日 09:51:39
3楼
冷风渗透直接在门窗中就出现了,只是没单独显示,楼主可以出计算书看看,在计算书里面可以看到冷风渗透的。
回复
ssdyzx
2017年07月27日 09:37:22
4楼
cryogen 发表于 2013-7-10 09:51 冷风渗透直接在门窗中就出现了,只是没单独显示,楼主可以出计算书看看,在计算书里面可以看到冷风渗透的。前辈,你是说冷风渗透其实已经在门窗热负荷里边了,和软件负荷项里的“渗透”没关系是吗?
回复

相关推荐

APP内打开