我没有国标的电缆载流量,查不到VV224X400电缆载流量,也查不出VV4X240电缆穿管敷设在墙内及明敷设穿管的载流量.另外,上述电缆穿多大的管?先谢谢了!
我没有国标的电缆载流量,查不到VV224X400电缆载流量,也查不出VV4X240电缆穿管敷设在墙内及明敷设穿管的载流量.
另外,上述电缆穿多大的管?
先谢谢了!
2楼
不好意思,搞错了,我们公司提供给用户的参考数值为
400平方毫米,空气中480A,直接买入土地中540A
240平方毫米,空气中350A,直接买入土地中420A
仅供参考,240电缆外经50多,400电缆外径有80多毫米,管子你自己看着选吧,这么重的电缆,好好考虑一下啦
回复
3楼
上海市工程建设规范 低压用户电气装置规范 DGJ08-100-2003-J10247-2003 VV224*240铜芯电缆空气中敷设 404A,埋地敷设305A。
回复
4楼
400的只有单芯大概500A
回复