功率因数为什么达不到0.98?
huyie
huyie Lv.2
2006年05月25日 16:36:02
只看楼主

本单位有一套电容补偿柜,用来对一条生产线自动进行无功补偿。 未补偿时,总柜电流约150A,无功补偿控制器共有8路输出,每路电容补偿量为15Kar,每路电容补偿电流为21A。采用手动投入时,投入1、2、3、4路电容的功率因数分别为0.82/0.84/0.86/-0.92。 现将投入门限设为0.95,切除门限为0.98。 但现在控制器总在0.86~-0.92之间变化。但只投入3路时,功率因数只有0.86,达不到设定要求,投入4路时,功率因数又达到-0.92,于是控制器就切除1路。

长期以往,功率因数就达不到系统要求。
请问各位大侠,是什么原因导致上述情况呢?有什么办法彻底改善?
免费打赏
qdcxh
2006年05月25日 17:08:04
2楼
投入门限设了太高?
回复
yixufeng
2006年05月25日 17:10:57
3楼
这样可能是容量搭配不合理,可以选用一些带智能控制器,按8421的程序这样来投切。
回复
xaozuo
2006年05月25日 17:18:22
4楼

嗯嗯嗯~~
回复
流春
2006年05月25日 17:18:28
5楼
每路电容补偿量为15Kar,增加投入一路不会过补偿,是不是第4路电容坏了?
回复
扬州华锦电气
2006年05月26日 09:34:21
6楼
主要原因:
1.容量搭配不合理,可以选用有编码投切(寻优投切)功能的补偿控制器,重要一点电容器一定要按对应编码布置,8:4:2:1可能不适合此负载需求,建议用编码:1:1:2:2:3:3较为合适。
2.要了解负载性质是否有谐波源,常用的补偿控制器易受谐波干扰,不能检测含有谐波(基波)功率因数亦不能正常工作。
有兴趣可联系:0514-8773193 扬州华电
回复
ccc678
2006年05月26日 10:02:55
7楼
能否讲解8421是什么意思?哪家的控制器?
回复
ccc678
2006年05月26日 10:04:54
8楼
负载小,电容大,造成投切振荡.建议电容选小一点.
回复
fairytale2005
2006年05月26日 11:10:49
9楼
投入门限设定高了
回复