本单位有一套电容补偿柜,用来对一条生产线自动进行无功补偿。 未补偿时,总柜电流约150A,无功补偿控制器共有8路输出,每路电容补偿量为15Kar,每路电容补偿电流为21A。采用手动投入时,投入1、2、3、4路电容的功率因数分别为0.82/0.84/0.86/-0.92。 现将投入门限设为0.95,切除门限为0.98。 但现在控制器总在0.86~-0.92之间变化。但只投入3路时,功率因数只有0.86,达不到设定要求,投入4路时,功率因数又达到-0.92,于是控制器就切除1路。
长期以往,功率因数就达不到系统要求。
请问各位大侠,是什么原因导致上述情况呢?有什么办法彻底改善?