昨天刚在桂林开完,会议由王厚余老师作《低压配电系统的接地和等电位联结》和《剩余电流动作保护器(RCD)的应用》黄妙庆老师作《关于电气设备选择的一些规定》的讲解。由于涉及版权问题,本人只简单摘录一部分讲义作为引用。希望同行作补充。
昨天刚在桂林开完,会议由王厚余老师作《低压配电系统的接地和等电位联结》和《剩余电流动作保护器(RCD)的应用》
黄妙庆老师作《关于电气设备选择的一些规定》的讲解。由于涉及版权问题,本人只简单摘录一部分讲义作为引用。希望同行作补充。
2楼
电源中性点或PEN的一点接地
一建筑物内诸变压器、发电机的中性点或低压供电TN系统的PEN线只能在一点接地(TN-C系统除外),以免中性线电流分流成为杂散电流,导致电气火灾,地下金属结构受腐蚀或信息技术设备受干扰的不良后果。
见图示。
回复
3楼
这部分内容为根据IEC最新规则所作,据王老说,在中外合作的很多大型工程里,中方跟老外争论很多。
请注意图上的:
1. 中性点不允许直接接地。--我们国家的标准图集和施工规范里面都是直接接地的,一般用电缆。
2.所说的PEN母排要绝缘,绝缘的方法距下午的黄老解释,裸铜排用绝缘子也算绝缘。
3.PEN线只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地。注意为一点连接再接地,既不是两点连接,也不是两点接地。目前很多做法是两个变压器的PEN分别在两段分开(等同于PEN和PE连接),即两点连接。
回复
4楼
从TN系统的主盘可以同时引出TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,TN-C-S等各种系统
回复
5楼
以前所说的几个不同的接地系统不能混用,在这里王老用上了。王老理由是:
1.没有纯粹的TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,也就是说不能完全分开,因为在变压器的中性点外连接处到变压器内部的绕组连接点就将近有一米长的引线,也就是说按现在的叫法就是TN-C了(内部);
2.另外,从变压器四个接线头到配电盘主开关距离很短,一般也就几米,阻抗极小,可以看作一个点,此时他还说了一句外语(。。。as a point)。
3.TT和TN系统共存,因TT系统接地故障电流小,采用RCD保护,只要保护能有效动作,能有效切断电源,就不会危害到TN-S。
以上文字为根据记忆描述,有不对或不妥之处,请见谅。
回复
6楼
还有一幅图为去年考试的案例题,就是TN-C-S系统,室内作总等电位连接,如果线路出线接地故障,室内不会产生危险,室外的设备没作总等电位连接会有危险电压。所以要加接地作局部TT系统或采用RCD保护。
回复
7楼
局部等电位联结和总等电位联结是否连通
局部等电位联结能保证人体触及的不同导电部分的接触电压不大于安全电压极限,它和总等电位联结不是上下级的关系,没有理由要求两者间专用导体连通。其实两者通过与建筑物金属结构、管道的连接,已存在自然的连通。
回复
8楼
TN系统作人工重复接地的必要性
将TN系统的PE线作重复接地可使PE线电位在发生接地故障时更接近地电位。在实施总等电位连接后地下金属水管、基础钢筋等都是良好的自然接地极,其接地电阻一般远小于要求值,又因裹有水泥而不受腐蚀,寿命无限长。因此具有总等电位连接的建筑物不必作人工的重复接地。
个人疑问:规范里面的:经供水部门同意可利用自来水管作接地极,和这里面所说的实施总等电位连接后地下金属水管是良好的自然接地极,有矛盾么?
人工两个字应该是指自然接地体、利用建筑物金属体(含基础钢筋)作接地体以外的其它接地吧,也就是说还是应该要有自然接地装置吧。
回复
9楼
据王老说,新规范准备写入要求采用电磁式RCD。还说他打电话问过厂家,电磁式比电子式出厂价只高30%左右,但市场卖多少,厂家控制不了。(听众笑了)
不必为浴室、手术室等装用10(6)mA的RCD,10(6)mA的RCD仅适用于对接触电流敏感的牲畜,即是动物用的,人用的是30mA的。(听众大笑)
固定式电气设备不必装用RCD。因时间关系,来不及问王老,如何执行新发布的《剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2005》里面关于生产场所的电气设备必须安装RCD这条强条。
回复
10楼
学习了