对于正方形的竖流式沉淀池(二沉池),为了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池内放置斜管?
对于正方形的竖流式沉淀池(二沉池),为了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池内放置斜管?
12楼
最好不放,因为斜管能提高沉淀效果是对于自由沉淀来说的,放的话可能会有一点好处。
回复
13楼
我们做了很多都是放斜管的,的确也出现了一些堵塞的情况~不过斜管也是要定期更换的嘛
回复
14楼
应该是可以的
回复
15楼
所谓高效浓密斜板池就是这个了
结构形式上略有不同
但是基本形式是一致的
回复
16楼
曝气软管之父 发表于 2011-7-15 11:16 上面3楼说的不对,5楼说的“完全可以设置斜管,增强沉降效果;斜管安放应与进水方向相反放置。”是对的。 …如果是高氨氮废水 装斜板斜管会不会很容易产生反硝化 更不利于沉淀效果呢
回复
17楼
曝气软管之父 发表于 2011-7-15 11:16 上面3楼说的不对,5楼说的“完全可以设置斜管,增强沉降效果;斜管安放应与进水方向相反放置。”是对的。 …如果是高氨氮废水 装斜板斜管会不会很容易产生反硝化 更不利于沉淀效果呢
回复
20楼
oygf123456 发表于 2014-10-13 21:48 如果是高氨氮废水 装斜板斜管会不会很容易产生反硝化 更不利于沉淀效果呢我说过;“只要在斜管之下,设置曝气软管,经常对斜管进行空气反冲即可解决污泥堆积与堵塞的问题”既然不堵塞了,有何来“很容易产生反硝化,更不利于沉淀效果”一说呢?
回复
21楼
曝气软管之父 发表于 2014-10-15 10:19 我说过;“只要在斜管之下,设置曝气软管,经常对斜管进行空气反冲即可解决污泥堆积与堵塞的问题”既然 …有现场实际案例没?
回复
22楼
路过,学习!
回复
23楼
oygf123456 发表于 2014-10-15 21:31 有现场实际案例没?有!4982654已运行快10年了,还未有维修过。
回复