各位大虾,我这做一个项目,三栋楼在一起,总负荷算了下有二百七十多千瓦,计算电流四百多安培。我做一个配电柜,总开关用630的,进线电缆选双拼240的电缆,考虑敷设距离为100米以内。大家看行不行?不行的话麻烦教教我怎么改?

各位大虾,我这做一个项目,三栋楼在一起,总负荷算了下有二百七十多千瓦,计算电流四百多安培。我做一个配电柜,总开关用630的,进线电缆选双拼240的电缆,考虑敷设距离为100米以内。大家看行不行?不行的话麻烦教教我怎么改?
免费打赏
lingxuct
2011年07月11日 14:34:55
2楼
电缆不长,如果240的粗,干活很难,用二根95的怎样?