工程框架结构,地下室最深开挖4.6米,层数2+1,做的土钉墙支护,挖土时出现土方开裂,最近天气阵雨较多,问下,会不会出现塌方。
工程框架结构,地下室最深开挖4.6米,层数2+1,做的土钉墙支护,挖土时出现土方开裂,最近天气阵雨较多,问下,会不会出现塌方。
12楼
回复
13楼
这个已经非常危险了,如果还在施工中,那就是冒险作业了,必须落实方案处理才行。
回复
14楼
挖了吧。我这儿也有这个情况,不过运气不错,不在地下室剪力墙边上,是在独立基础边。兄弟挖了吧
回复
15楼
应该说比较危险了,局部处理一下
回复
16楼
这个样子了很容易塌方的,即使不下雨都很危险,尚且是雨季。应该赶快处理!
回复
17楼
赶快处理吧,不然就塌了
回复
18楼
很危险,防范未然
回复
19楼
你们现在最好是赶快挖了,我们工地刚吸取教训,也是上面土方裂口,没及时处理结果土方塌陷把我们独立基础挤走了30多公分、不骗你现在马上处理不然亏大、、、、
回复
20楼
看样子,你那地方比较开阔,可以放坡吧,然后做土钉墙,应该没问题,只是雨季要来应做好排水措施。雨水是塌方的主要因素之一
回复
21楼
最好要挖掉,或是支护处理
回复