DN1200钢筋混凝土污水管在淤泥质粘土层,地基承载里50~60KN,地基需不需要加强处理,怎么处理?基础用180度钢筋混凝土基础行不?
DN1200钢筋混凝土污水管在淤泥质粘土层,地基承载里50~60KN,地基需不需要加强处理,怎么处理?基础用180度钢筋混凝土基础行不?
2楼
算算不就知道了吗
回复
3楼
有没有人帮我?你们遇到地质条件差的情况是怎么处理的?
回复
4楼
这么大管子直接放在淤泥质粘土层不太合适,比较省事的方法可以在管底加设一层砂垫层.
回复
5楼
请问怎么算?
回复
6楼
应该说是要处理的。有时我们都会用上打木桩。这种刚性基础可能不大好,如果有不均匀沉降,还是用承插管加柔性基础为好。
回复
7楼
这个是必须需要处理的,而且处理的代价会很高,最好避免这种情况的出现。可以网上搜擞处理的方法有好几种,你去找找。
回复
8楼
我用钢筋混凝土二级管,橡胶圈接口,仅采用砂垫层恐怕不合适,因而用180度钢筋混凝土基础,基础在接口处断开,填砂。关键是淤泥粉质粘土层厚约4米,仅换表层土是不够的,如打木桩代价高,还有没有其它办法?
回复
9楼
用重型管道,又有4m深淤泥,地基承载力只有50~60,一般来说必须进行处理,一种是松木桩,二是搅拌桩或旋喷桩,三是抛石挤淤,四是换HDPE管等轻质管!
回复
10楼
同意楼上的观点。前面两种比较贵。四米不算深拉。我们都做过15米深的。控制沉降,等稳定后再埋管。
回复
11楼
15米深淤泥,怎么才能控制沉降,让其稳定。
回复