我朋友的一个图,上面的8路负荷是实际负荷的总和,没有经过同期系数的计算。这8个分路到配电箱后再分成60A的开关若干回路再分配到末端开关。就是说后面还有一级开关。负荷包括空调照明。其中空调总和是442KW,照明和其他是206KW让我给他看看要多大的总电缆。我觉得2根185的差不多了。

我朋友的一个图,上面的8路负荷是实际负荷的总和,没有经过同期系数的计算。这8个分路到配电箱后再分成60A的开关若干回路再分配到末端开关。就是说后面还有一级开关。
负荷包括空调照明。其中空调总和是442KW,照明和其他是206KW
让我给他看看要多大的总电缆。我觉得2根185的差不多了。 负荷图.JPG

负荷图.JPG

venconcj
2011年07月11日 20:52:30
2楼
你朋友这个图在瞎搞
回复
qian68747
2011年07月11日 21:23:23
3楼
是啊,空调照明混用,地方还不小1.2W平方。
也没有个配电所,这个配电给是个非标柜,上面一把800的3P断路器,分了8个回路,这个房间不足3平方。里面电线乱的要命。现在临时使用已经270A,用的是240的电缆已经有点温度了。柜上就4个表,3个电流1个电压。还好有个电度表。我根据实时功率和用电量核算出功率因数在0.8.这样可以让他进行计算有个功率因数的依据。
后建议再加一根240的电缆,使用2根并联使用。
他们是装饰公司,以前做家装的,他们说以前接触的线没有超过16的。现在公司做了个体验馆,就是把各种建材象家庭一样装修好,让顾客来参观,客人看中颜色或式样就可以现场定材料和装饰布局。
起先都没有注意用电量和负荷计算,就知道把一个个分路的电缆接到总箱。结果前阶段一根185的电缆已经烧掉了,换上的是240的电缆,感觉又发热,所以来问我。
装饰公司重外观轻内在,我当场就说那个总箱将来存在很大的隐患,房间宽度就只能够配电箱开门,维修作业只能一个人进行,开关布置太密。导致负荷大时容易发热,配电间又没有散热装置。
看了真让人后怕。