这个梁的表示方法如何解读?
diwenwen
diwenwen Lv.2
2011年07月09日 10:54:30
来自于建筑施工
只看楼主

4Φ32 4Φ32 16Φ32 6/6/4 PDL1(1) 500×1230 Φ12@100/150(4) 2Φ32+(2Φ16) G6Ф14 1、PDL1(1)表示在梁的下方如何解读?是否表示为梁下筋?(通常表示 在梁的上方为2Φ32通长、2Φ16非锚固) 2、4Φ32在梁上方是否为上筋通长锚固? 3、16Φ32 6/6/4是否表示为梁下筋通长锚固,由上而下的排布6、6、4。

4Φ32 4Φ32

16Φ32 6/6/4


PDL1(1)
500×1230
Φ12@100/150(4)
2Φ32+(2Φ16)
G6Ф14
1、PDL1(1)表示在梁的下方如何解读?是否表示为梁下筋?(通常表示 在梁的上方为2Φ32通长、2Φ16非锚固)
2、4Φ32在梁上方是否为上筋通长锚固?
3、16Φ32 6/6/4是否表示为梁下筋通长锚固,由上而下的排布6、6、4。
谢谢各位无私的解答!!!
免费打赏
qin.jq
2011年07月09日 11:50:19
2楼
附CAD图上来,
回复
diwenwen
2011年07月09日 14:57:01
3楼
梁的表示图.jpg
1PDL11)表示在梁的下方如何解读?是否表示为梁下筋?(通常表示 在梁的上方为2Φ32通长、2Φ16非锚固
2、4Φ32在梁上方是否为上筋通长锚固?
3、16Φ32
6/6/4是否表示为梁下筋通长锚固,由上而下的排布6、6、4。
谢谢各位无私的解答!!!
回复
yanaibo1988
2011年07月09日 16:22:22
4楼
根据你给的CAD图纸:
此梁主筋分布:上部筋2根32通长,梁两端1/3附加2根32,中间2根16架立筋,
底筋4根32通长,底上二排6根32,底上三排6排32,中间8根14腰筋,

架立筋与通长筋如何设置,不懂的话,看一看03G101-1第54页
回复
天天画不累
2011年07月10日 08:49:44
5楼
还有一条,抗规6.3.3,第二条 强条不满足,梁端截面,顶面和底面纵向配筋配筋量的比值,除按计算外,一级不应小于0.5,二三级不应小于0.3.

另6.3.4条 如果是二级框架 的话也不符合此条的规定。

底筋16D32 6/6/4 标出有问题,应该是4/6/6吧

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2011-7-10 10:44 编辑 ]
回复
cwcroom
2011年07月10日 10:32:38
6楼
底筋是否为:从下至上排布6。6。4
回复
ilovebaoyan
2011年07月11日 20:37:50
7楼
2楼正解,不赘述。
回复
szqdo
2011年07月12日 18:17:42
8楼
回复
fy11422
2011年07月13日 09:15:51
9楼
5楼道出真理,,应该是4/6/6
回复
chengguoo
2011年07月13日 18:08:08
10楼
上部两根16钢筋应该算架立钢筋,考虑锚固或者直接15D,一般都是15D搭接,下部钢筋三层,从下往上,
回复

相关推荐