有没有人做过采暖双管上供中回的系统??
gaoshang2324
2011年07月08日 22:38:46
来自于采暖供热
只看楼主

有没有人做过采暖双管上供中回的系统?? 看到一套图,散热器采暖,双管,上供,回水设一层吊顶内。 有没有人做过这种系统? 主要是温控阀怎么加阿, 底层散热器支管设温控阀, 相当于控制整个立管的流量了。附个简单的示意图,没见过这种系统,网上也查不到

有没有人做过采暖双管上供中回的系统?? 看到一套图,散热器采暖,双管,上供,回水设一层吊顶内。 有没有人做过这种系统?
主要是温控阀怎么加阿, 底层散热器支管设温控阀, 相当于控制整个立管的流量了。

附个简单的示意图,没见过这种系统,网上也查不到

未命名.jpg

未命名.jpg

e6642300f89d5c0a339d.rar
6.7 KB
立即下载
免费打赏
yeluoxue
2011年07月08日 23:40:18
2楼
感觉你这像是单双管混合式,底层的立管应该接到回水管上,也就是加跨越管,这样会比较好
回复
gaoshang2324
2011年07月11日 00:02:09
3楼
回楼上,一共三层的建筑物,采用单双管奇怪阿。 不过加跨越管之后,感觉温控阀可以发挥作用,比较合理。
回复
leolee1986
2011年07月12日 17:35:25
4楼
我觉得从原理上来讲这种方法是不好的,之所以这样做 是否是因为下回的话要做地沟,这样会有问题。
我曾经遇到过,两层的房间,二层大空间做的全空气,只有一层散热器采暖,业主不想挖地沟,想到的办法就只有上供上回了。
回复
zqbxlk
2011年07月13日 16:30:31
5楼
做过上供中回的单双管系统,效果还行,最后一组散热器应为是整根管的热媒都要流过,所以加温控阀不是太合适,加个手动调节阀或者干脆闸阀就可以。建议楼主也改成单双管吧,为什么要做双管的,你要做双管的,自己算算水力计算,看看好不好。
回复
suntendy8611
2011年07月15日 13:24:47
6楼
我这里做厂房的三层辅房都是上供中回双管系统
回复
xuzechen826
2011年07月15日 16:01:50
7楼
你这个双管上供中回系统一层画错了,供水应引下来,回水在回水干管前汇合
回复
浩叔聊机电
2011年07月17日 16:36:52
8楼
头一次见到,学习了。
回复
cairuke1025
2011年07月19日 23:45:44
9楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
beaukitty
2012年06月04日 15:11:09
10楼
看看有参考价值否
回复
lhy594607
2012年06月04日 15:38:01
11楼
第一次看见这样的系统
感觉怪怪的
回复

相关推荐