有没有人做过采暖双管上供中回的系统?? 看到一套图,散热器采暖,双管,上供,回水设一层吊顶内。 有没有人做过这种系统? 主要是温控阀怎么加阿, 底层散热器支管设温控阀, 相当于控制整个立管的流量了。附个简单的示意图,没见过这种系统,网上也查不到
有没有人做过采暖双管上供中回的系统?? 看到一套图,散热器采暖,双管,上供,回水设一层吊顶内。 有没有人做过这种系统?
主要是温控阀怎么加阿, 底层散热器支管设温控阀, 相当于控制整个立管的流量了。
附个简单的示意图,没见过这种系统,网上也查不到
2楼
感觉你这像是单双管混合式,底层的立管应该接到回水管上,也就是加跨越管,这样会比较好
回复
3楼
回楼上,一共三层的建筑物,采用单双管奇怪阿。 不过加跨越管之后,感觉温控阀可以发挥作用,比较合理。
回复
4楼
我觉得从原理上来讲这种方法是不好的,之所以这样做 是否是因为下回的话要做地沟,这样会有问题。
我曾经遇到过,两层的房间,二层大空间做的全空气,只有一层散热器采暖,业主不想挖地沟,想到的办法就只有上供上回了。
回复
5楼
做过上供中回的单双管系统,效果还行,最后一组散热器应为是整根管的热媒都要流过,所以加温控阀不是太合适,加个手动调节阀或者干脆闸阀就可以。建议楼主也改成单双管吧,为什么要做双管的,你要做双管的,自己算算水力计算,看看好不好。
回复
6楼
我这里做厂房的三层辅房都是上供中回双管系统
回复
7楼
你这个双管上供中回系统一层画错了,供水应引下来,回水在回水干管前汇合
回复
8楼
头一次见到,学习了。
回复
9楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
10楼
看看有参考价值否
回复
11楼
第一次看见这样的系统
感觉怪怪的
回复