徐州地区一个7层,1.5万m2的办公楼,目前考虑的方案是1、地源热泵,2、风冷热泵冷热水机组,3、多联机夏季基本都无问题,主要问题在冬季,地源热泵效果应该没问题,但投资太高,风冷热泵冬季在徐州应该效果很差,我们倾向于多联机方案,但冬季是否需要另行设置采暖系统,仅靠多联机在徐州这种仍需采暖地区是否能满足冬季室内要求请各位帮忙给个建议。谢谢
徐州地区一个7层,1.5万m2的办公楼,目前考虑的方案是1、地源热泵,2、风冷热泵冷热水机组,3、多联机
夏季基本都无问题,主要问题在冬季,地源热泵效果应该没问题,但投资太高,风冷热泵冬季在徐州应该效果很差,
我们倾向于多联机方案,但冬季是否需要另行设置采暖系统,仅靠多联机在徐州这种仍需采暖地区是否能满足冬季室内要求
请各位帮忙给个建议。谢谢
2楼
在徐州地区单靠多联机冬季取暖肯定不理想,一定要加热补偿,
回复
3楼
地源热泵,政府有补贴
回复
4楼
对于徐州地区,由于冬季含湿量较大,除霜比较频繁,采用风冷热泵和多联机的采暖效果都不会太好。
回复
5楼
徐州冬季含湿量不大的吧 很干燥的一地区
回复
6楼
地源热泵确实是不错的技术,但一定要确保设计合理,施工规范,不然这么多钱就打水漂了。
多联机在徐州冬季效果估计不会太好。
回复
7楼
不考虑多联机
回复
8楼
开来楼主没在苏北地区呆过!
回复
9楼
简单方便的话还是多联机好,控制方便就是前期投入较高,而却多联机冬季制热绝对是没有问题的,楼主哪里的项目如果有需要可以大家交流一下
回复