最近有个朋友做了个工程美的v4十的一台外机十台内机刚开始的时候机器还有点效果的到后来机器就没效果了摸了下高压和低压管都是有点温的外机出风口吹出的风不热三个压机都起了压缩机回气管结霜 还有一问题干燥过滤起堵了压缩机回气会结霜吗

最近有个朋友做了个工程美的v4十的一台外机十台内机刚开始的时候机器还有点效果的到后来机器就没效果了摸了下高压和低压管都是有点温的外机出风口吹出的风不热三个压机都起了压缩机回气管结霜 还有一问题干燥过滤起堵了压缩机回气会结霜吗
免费打赏
xujuan87
2011年07月15日 09:57:28
2楼
观望,等待前辈指教
回复
fengxiang1025
2011年07月15日 10:12:51
3楼
制冷剂没加没加够吧,过滤器如果堵塞,其本身前后是有温差的,不是靠回气管结霜程度来判断的。
回复
bishutong1
2011年07月22日 10:31:29
4楼
我觉得应该是缺氟!