各位大侠:有一很紧急的问题请教。生产用热水选用铜管,管子承受的压力为1.0MPa,我们采用紫铜管,管径为100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受这样的压力;第二个问题,铜管连接是否都可以采用焊接;阀门在铜管上的安装均用法兰连接可以吗?各位老大请给我这个小虫子指点一二!万分感谢!!!:)
小于或等于25的小管用锡焊,大于25的大管用银铜合金焊
回复
13楼
较大管径的铜管用焊接(银焊粉、银焊条)
较小管径的铜管用黄铜配件丝接(同镀锌钢管丝接)
焊接可以通过转换配件过度到丝接
搞过热水(紫铜管)施工的人应该比较熟悉!!
QQ 475587
回复
14楼
DN100到DN15的均可采用焊接,与铜阀门连接采用法兰、丝口连接。
我们是专业供应铜管及铜配件的厂家,在铜管施工中有很强的专业技术。
可以联系
唐先生 13709070109 tjg.13@163.com或http://www.sh-jyt.com
回复
15楼
焊接,做过,交了
回复
16楼
为什么不用PB管呢?连接起来又很方便,可以耐高温,保温需要少,维修也简单?
回复