各位大侠:有一很紧急的问题请教。生产用热水选用铜管,管子承受的压力为1.0MPa,我们采用紫铜管,管径为100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受这样的压力;第二个问题,铜管连接是否都可以采用焊接;阀门在铜管上的安装均用法兰连接可以吗?各位老大请给我这个小虫子指点一二!万分感谢!!!:)
建议近期《给水排水》杂志,上面有专题介绍。
回复
3楼
linyinong:您好!我没有这份杂志,您是否能就我提出的上述问题,给我指点一二呢!因为很紧急!谢谢
回复
4楼
1、2002年12期。
2、国际铜业协会,http://cp.copper.org.cn/。
3、可采用薄壁铜管,锡焊,以降低早价。
回复
5楼
老大,没法看啊!大管径的铜管连接是否可以焊接呢,还是应该用法兰连接。而且这个工程量很大!!!!
回复
6楼
作为给排水人员,如果连《给水排水》都找不着,我无话可说。
在交你一个最简单的办法:厂商。
回复
7楼
算了,还是告诉你吧!
所有铜管都可焊接,小管径(薄壁)也可采用卡接;与阀门连接当然采用法兰,专用铜法兰。
回复
8楼
大侠,主要小虫子不是学给排水的,所以……不好意思了。
可管径100、壁厚为2mm;管径为80、70壁厚为1.5mm;管径50-15壁厚为1mm的铜管焊接也没有问题吗?拜托您了,万分感谢啊!
回复
9楼
没问题,都可焊接
0755-83239851
回复
10楼
如果量大, 我建議用銀焊, 錫焊溫度比較低[焊錫比率很重要], 可能偶而不小心,總會有後遺症.....
回复
11楼
你的情况和在下现在做个工地一样,我们就是焊接的,没问题。
回复