请教电流继电器的问题
qxmfans
qxmfans Lv.2
2006年05月24日 23:04:12
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠,我刚接触继电保护这块,用户提到了用JGL-2型的电流继电器,用于一座800KVA的箱变高压侧的。这个箱变的高压侧都是XGN66-10型的固定开关柜,用的是VS1型真空断路器。我不知道该怎么选择这电流继电器。刚接触这块,有点懵!各位大侠帮帮忙!谢谢啦!

各位大侠,我刚接触继电保护这块,用户提到了用JGL-2型的电流继电器,用于一座800KVA的箱变高压侧的。这个箱变的高压侧都是XGN66-10型的固定开关柜,用的是VS1型真空断路器。我不知道该怎么选择这电流继电器。刚接触这块,有点懵!各位大侠帮帮忙!谢谢啦!
yuhuoqing
2006年05月25日 16:48:09
2楼
由于箱变内没有直流电源,使用这种过流继电器是比较正确的选择。
另由于是用于直接保护变压器,其灵敏度要求较高,所以继电器电流值可以往小选。
用于变压器保护,建议增加温度、瓦斯保护和低压零序保护。使用可靠一点的交流动作就可以。
回复
aga_020811
2006年05月25日 23:12:59
3楼
2楼主说的不错!
回复
qxmfans
2006年05月27日 10:36:21
4楼
那请问具体的电流值怎么选呢?选多大合适?还有出线断路器柜的继电器电流值怎么选呢?
回复

相关推荐

APP内打开