电度表为何反转
qinnong2008
2011年07月08日 10:53:58
只看楼主

三相机械表新表,接电流互感器,互感器是人民电器出品,一次从P1到P2,S1接1,S2接3,………………………………反复检查接线,没错,不知何故电表反转???

三相机械表新表,接电流互感器,互感器是人民电器出品,一次从P1到P2,S1接1,S2接3,………………………………反复检查接线,没错,不知何故电表反转???
免费打赏
xdetect
2011年07月08日 11:59:08
2楼
qinnong2008楼主:另找个人替你查一下,有时当事者会囿于已见的。
是三相四线表吧,也可分相试验一下。
即一相、一相的分别加电试验。
回复
kaishihangxing
2011年07月08日 12:10:06
3楼
可能是相序接反了
回复
abc15958580773
2011年07月10日 21:36:00
4楼
新注册 水木 不知道如何发帖 提问 跪求 告之??????????
回复
lsf6136
2011年07月10日 21:45:41
5楼
1.电流线圈进与出要分清。电压相序要分清。