共8盏400瓦的金属卤素灯{GC3411b-ZJD400 COSφ=0.9} 见图配电对吗 这是我老师配的电,我也不好说什么
共8盏400瓦的金属卤素灯{GC3411b-ZJD400 COSφ=0.9} 见图配电对吗 这是我老师配的电,我也不好说什么
2楼
COSφ=0.9,有这么高?好象有镇流器吧。如果功率因素只有0.5的话,那么导线、开关都偏小。
回复
3楼
根据公式的运算,这个配线是可以的.但应考滤到卤素灯有镇流器的启动运行.此时的电网谐波比较大.线缆在运行时可能出现过热运行.建议使用4平方线径.
回复
4楼
一般照明回路出线断路器不宜大于16A,故建议改为2个16A回路各带4盏灯,另外图中断路器电流偏小,需考虑断路器的降容效应.
回复
5楼
1)要么20A应为16A,要么导线改成4平方;
2)导线的2线宜改为3线
回复
6楼
一个回路灯多了,分成两个回路更好。
回复
7楼
开关至少要用25
线改成4平方(因为压降够大)
回复
8楼
你们以后在做照明时
切记
任何气体放电灯的容量等于实际容量*1.5
回复