经常遇到有种情况:排水立管引至一层地面欲接入室外检查井时出现连接长度超过规范要求以前我都采用加大管径的方法解决可最近听人说直接在该管段上设一定量检查口即可可臭气如何避免?而且美观方面该如何处理?还有就是规范要求居室洗衣机排水应设专用地漏所谓的“专用”是如何理解?以上问题一直以来都存在不解谢谢高手解答一番!
经常遇到有种情况:
排水立管引至一层地面欲接入室外检查井时
出现连接长度超过规范要求
以前我都采用加大管径的方法解决
可最近听人说直接在该管段上设一定量检查口即可
可臭气如何避免?而且美观方面该如何处理?
还有就是规范要求居室洗衣机排水应设专用地漏
所谓的“专用”是如何理解?
以上问题一直以来都存在不解
谢谢高手解答一番!
2楼
排出管过长问题可考虑加大管径,亦可在排出管上设清扫口.总之,应符合<规范>4.5.12第4条之规定.
回复
3楼
由于洗衣机经常会放到阳台,为了不把洗衣的水放到雨水系统,这里说要专用。如果洗衣机设在卫生间,应该把洗衣的水放入污水系统。原因是洗衣粉含磷较高。<但我不知道以前说要用无磷洗衣粉,现在实施的如何了。>磷是引起水体富营养化的主要原因。所以当分流排水,一般的地漏都接废水系统。洗衣机专用的应该接污水系统。个人理解!!!望大家批评!
回复
4楼
洗衣机专用地漏就是在普通的地漏中间多了一个圆洞,用于接洗衣机软管排水
回复
5楼
洗衣机专用地漏即带洗衣机排水插孔的地漏,具体描述如4楼所说的
回复