有一套间房内漏电开关是25A/2P,近期出现有一40W日光灯关灯时引起漏电开关跳闸,开灯却没有跳闸,其它所有用电器使用一切正常,这是什么原因呢?
有一套间房内漏电开关是25A/2P,近期出现有一40W日光灯关灯时引起漏电开关跳闸,开灯却没有跳闸,其它所有用电器使用一切正常,这是什么原因呢?
2楼
自已顶一下,分析一下会否是日光灯的镇流器在关灯断电时有反向电压呢?我自已家里卫生间的排气扇在关开关的一瞬间也会引起房里的白炽灯突然变得更光,好象电压突然瞬间升高一样.
回复
3楼
顶起来望高手解答
回复
4楼
没遇见这样的情况,想知道
回复
5楼
如果漏电断路器是电子式的,有可能是过电压或电磁干扰引起的。
回复
6楼
开关盒子内的PE线铜丝碰到开关的另一接线端(开关拨动时碰一下),开关是可以二地控制的那种(双投——有三个接线柱)。
或者是盒内线绝缘不好,开关拨动时碰一下铁壳。
还有一种可能:开关内受潮,日光灯断开时镇流器(因电流突然切断)产生高压,接线柱对地(铁壳)放电。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-9 11:07 编辑 ]
回复
7楼
是普通的单联开关,且是塑料明装底盒,检查过没受潮.
回复
8楼
是电子式的,我也怀疑是关灯时镇流器造成过压.
回复
9楼
难道是浪涌电压??