为什么冷水机组的冷却水量要比冷冻水量大这么多?
pwpwpw2000_1982
2006年05月24日 14:28:03
来自于中央空调
只看楼主

请教:为什么冷水机组的冷却水量要比冷冻水量大这么多?请教:为什么冷水机组的冷却水量要比冷冻水量大这么多?

请教:为什么冷水机组的冷却水量要比冷冻水量大这么多?请教:为什么冷水机组的冷却水量要比冷冻水量大这么多?
免费打赏
micozhou
2006年05月24日 16:20:16
2楼
什么意思啊, 一般也就大个15%~20%, 怎么会大这么多?
回复
garyzl
2006年05月24日 20:24:43
3楼
还有压缩机的热量要放到外界,所以就比较大
回复
lifengsh
2006年05月24日 22:34:10
4楼
冷冻水只是将室内的热量携带到主机进行置换,冷却水不仅要将这部分热量带走,还有主机自身产生的热量!电机运转时会产生大量的热!
回复
pwpwpw2000_1982
2006年05月25日 11:14:37
5楼
谢谢大虾们这么顶起!在理论上,如果冷却水和冷冻水的进出水温差都是5度,那么冷冻水量和冷却水量应该是一样的,想不到主机冷却水量比冷冻水量多15~20%是用来带走压缩机等发热部件的发热的!而直燃机的冷却水量竟然是冷冻水量的1.5倍!典型的无用功!
回复
micozhou
2006年05月25日 11:19:43
6楼
呵呵,什么叫理论? 实际当然要比理论大点才合适嘛!
回复
njzxh
2006年05月25日 11:46:33
7楼
任何机械都是有无用功的,总有部分能量没有转化成机械能而变成热量成为无用功的,就算是输配电都要有损耗~~~
回复
nky6666
2006年05月25日 13:06:01
8楼
理论上也是要大的
回复

相关推荐