冷水机组运行问题
myshanlin
myshanlin Lv.4
2011年07月07日 15:29:23
来自于制冷技术
只看楼主

我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因

我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因
诺尔制冷
2011年07月07日 19:44:24
2楼
拿出配置、允许工况灯数据才能分析。
回复
co936201979
2011年07月07日 20:56:01
3楼
呵呵;一句话;加大冷却塔;加大冷却水泵
回复
adingkgb
2011年07月07日 21:41:09
4楼
机组冷量多少,冷却水泵多大,冷却塔多大,目前进出水温多少,冷凝温度多少,冷却塔运行状态是否正常

什么信息都没有,怎么判断?
回复
xyjin1986
2011年07月13日 20:44:46
5楼
我说,没有参数神可以给你答复
如果有参数,大伙可以给你建议。
回复
myshanlin
2011年07月15日 09:19:37
6楼
这些天没时间上网.今天 上网看到有这么多回复.很感动!现在我就将设备参数列出来.请各位高手指点.我们用的是离心式麦克维尔冷水机组,冷量为1860KW/H.冷却塔有2个,1个400立,1个250立,冷却塔设计降温温差5℃,实际只有1.5℃.当气温低于32度时没问题.当温度再升高就会出现水温高.冷水机组出水温度7.2度..如当气温达到33工.冷却塔进水32.7度.出水温度为31.5度.我也怀疑是冷却塔有问题!听冷却塔厂家人说.气温升高到 一定值时所有的冷却塔都 要进行加水降温.不知这是否是事实.请各位指教
回复
myshanlin
2011年07月15日 09:21:34
7楼
对了忘记了我们的冷却泵是200立方的.开两个为400立
回复
fengxiang1025
2011年07月15日 09:59:15
8楼
设计不周。制冷系统冷却设备挺关键的,温差按5度设计,有些冒险,一般采用3度,明显是冷却塔及冷却水泵均选择小了,哪有冷却塔靠经常补水维持运行的,冷却塔的配置是否厂家配的。这是推脱责任。
回复
北京约克
2011年07月15日 10:23:42
9楼
建议换个或加个大点的冷却塔,要是想省成本,就搞台两匹的空调把蒸发器拆开扔冷却塔里面,温度高了就开台空调。
回复
阎良人
2011年07月15日 10:29:11
10楼
楼主提供的数据不能判断系统是否正常,你提问主要是环境温度高时需要给冷却塔补水的问题,要判断是否需要补水主要看系统的冷凝压力数据,如果正常运行时冷凝压力低于1.3Mpa系统应该是正常的,就不需要补水,
回复
myshanlin
2011年07月15日 10:54:12
11楼
是这样的.我们给塔补水不是因水量不足.是因为不加新水.就会造成冷水机组不能正常运行.出现报警(主要是冷却水的温度高了).加新水为降低温度
回复