【请问】10KV高压电缆3×25 3×8怎么做终端头?
zhuhu629
zhuhu629 Lv.2
2011年07月07日 13:09:36
只看楼主

如题,怎么好多供电局的施工队都说做不了,说只做过三芯的,六芯的不会做、做不好还有我说可以提供六芯指套也说做不了,叫他们把那3跟底线从指套下面翻出来并联做地线(跟铠装电缆屏蔽层一样处理)也说不行,说用4信指套将3根底线并起来也说不行那究竟怎么做啊,请教各位有什么好办法吗

如题,怎么好多供电局的施工队都说做不了,说只做过三芯的,六芯的不会做、做不好
还有我说可以提供六芯指套也说做不了,叫他们把那3跟底线从指套下面翻出来并联做地线(跟铠装电缆屏蔽层一样处理)也说不行,说用4信指套将3根底线并起来也说不行
那究竟怎么做啊,请教各位有什么好办法吗
免费打赏
panxiaopo
2011年07月10日 16:49:02
12楼
太小了 第一次遇到
回复
qq308552452
2011年07月10日 18:36:48
13楼


不只60KW吧, 我看我们生产队用单根铜丝熔断器,都能带上60KW。三个熔断器两个用铜丝。
回复
zxmhwj
2011年07月10日 19:52:45
14楼
我用过10KV3*25+3*10的,是10KV的移动电缆。3*25用三芯套,3*10的从指套下面翻出来并联做地线
回复
lw010
2011年07月11日 00:24:25
15楼
第一次听说这种型号的电缆.
回复
yuguotan
2011年07月11日 09:46:22
16楼
请问你是肿么计算的,就算25的电缆跑50A电流吧,还不算是YJV电缆。10KV电压等级也是P=1.732*50*10*COSФ=800KW啊。那你2000KVA的变压器该用多大电缆?
回复
dgbyls
2011年07月11日 09:54:35
17楼
没听说过这种规格的电缆
回复
zlh20068
2011年07月11日 10:07:07
18楼
10KV高压电缆3×25 3×8电缆?这样的10KV电缆从来就没有见过,恕我孤陋寡闻。路过并期待专家回复指点!
回复
wutaixiong
2011年07月11日 10:41:48
19楼
这电缆是不是变频器专用的?
见过这样的6芯变频器电缆,国内有比较特殊的6芯电缆指套,安装这个电缆终端是非常简单的,只是不常见,没见过的估计不敢安装而已!
回复
wkdlld
2011年07月12日 18:03:36
20楼
见识了!学习中。。。。。。。。
回复
zhangph1972
2011年07月13日 09:10:05
21楼
学习中没有见过
回复