图纸简介: 300#给排水施工图,阁楼顶层给排水平面图、阁楼底层给排水平面图、标准层给排水平面图、给排水平面图、排水系统图、热水系统图、给水系统图、给水,热水,排水设计总说明。 附件名:20065191148037184119.zip 文件大小:303K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
300#给排水施工图,阁楼顶层给排水平面图、阁楼底层给排水平面图、标准层给排水平面图、给排水平面图、排水系统图、热水系统图、给水系统图、给水,热水,排水设计总说明。
附件名:20065191148037184119.zip
文件大小:303K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
应该是一份经典住宅的给排水详图,比较全面也很高档。
为什么一楼的排水要分成污废分开(也没有完全分开),而其它层确没有分开(有两种颜色)?
整个楼层也不算高,好像也没有这样做的必要?
好像还缺少排水支管的位置标高!
以上纯属个人意见,如有有妥,见谅!
回复
3楼
感谢楼主!!
一份很不错的图纸!!
回复
4楼
满好的是部好作品 我也是学下方面的请多多指教 我的QQ371072551 有空聊聊
回复
5楼
z这是部好作品 我也是学下方面的请多多指教 我的QQ3812154 有空聊聊
回复
6楼
现在南方给水实施一户一表制,图纸比较细,但是要补充化粪池,消防,室外排水管网,户给水系统图,管道位置离墙距离尺寸,也许会更完美一些,有机会多探讨,交流,这里说几句,请谅.
回复
7楼
我们在做一份给排水方面的东西,看了图很受启发
回复
8楼
有关看法如下:(一)设计说明中应有给水,热水的供水压力;给水,热水采用何种压力等级的PPR管;设计说明中热水试验压力值不对;排水横管坡度为0.026;有关安装图集应采用新图集号;热水系统如何保温.(二)缺卫生间给排水大样,缺阳台排水系统;如有单体壁挂空调,应有空调组织排水系统.(三)一层排水管做法不好,应重新组织.补屋面给排水平面图.(四)入户给水管DN15偏小,应计算后确定.缺卫生洁具给水支管管径,标高.(五)热水系统的循环管与供水管连接方法不对,且缺控制阀.
对照有关规定,粗看此图后,感觉此图深度不够,大致意见如上.可能是新手,跟可能是暖通专业客串的作品.
回复
9楼
我是新手,看图纸必须的先下载吗,有知道的请告知,谢谢!
回复
10楼
黑龙江省根本不画管线定位,当地质,,,不管
回复
11楼
在此发表评论!有关看法如下:(一)设计说明中应有给水,热水的供水压力;给水,热水采用何种压力等级的PPR管;设计说明中热水试验压力值不对;排水横管坡度为0.026;有关安装图集应采用新图集号;热水系统如何保温.(二)缺卫生间给排水大样,缺阳台排水系统;如有单体壁挂空调,应有空调组织排水系统.(三)一层排水管做法不好,应重新组织.补屋面给排水平面图.(四)入户给水管DN15偏小,应计算后确定.缺卫生洁具给水支管管径,标高.(五)热水系统的循环管与供水...
回复