300#给排水施工图
ljb-1964-04
ljb-1964-04 Lv.14
2006年05月24日 10:13:08
只看楼主

图纸简介: 300#给排水施工图,阁楼顶层给排水平面图、阁楼底层给排水平面图、标准层给排水平面图、给排水平面图、排水系统图、热水系统图、给水系统图、给水,热水,排水设计总说明。 附件名:20065191148037184119.zip 文件大小:303K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

300#给排水施工图,阁楼顶层给排水平面图、阁楼底层给排水平面图、标准层给排水平面图、给排水平面图、排水系统图、热水系统图、给水系统图、给水,热水,排水设计总说明。



附件名:20065191148037184119.zip

文件大小:303K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sandy_nh
2006年05月24日 11:27:55
2楼
应该是一份经典住宅的给排水详图,比较全面也很高档。
为什么一楼的排水要分成污废分开(也没有完全分开),而其它层确没有分开(有两种颜色)?
整个楼层也不算高,好像也没有这样做的必要?
好像还缺少排水支管的位置标高!
以上纯属个人意见,如有有妥,见谅!
回复
eudiip
2006年05月24日 12:39:03
3楼
感谢楼主!!
一份很不错的图纸!!
回复
fadhgzmz
2006年05月24日 15:41:00
4楼
满好的是部好作品 我也是学下方面的请多多指教 我的QQ371072551 有空聊聊
回复
wangzhen02024056
2006年05月24日 16:44:49
5楼
z这是部好作品 我也是学下方面的请多多指教 我的QQ3812154 有空聊聊
回复
清风阿建
2006年05月25日 08:04:27
6楼
现在南方给水实施一户一表制,图纸比较细,但是要补充化粪池,消防,室外排水管网,户给水系统图,管道位置离墙距离尺寸,也许会更完美一些,有机会多探讨,交流,这里说几句,请谅.
回复
wwj505
2006年05月25日 09:38:14
7楼
我们在做一份给排水方面的东西,看了图很受启发
回复
yzucx
2006年05月25日 09:58:48
8楼
有关看法如下:(一)设计说明中应有给水,热水的供水压力;给水,热水采用何种压力等级的PPR管;设计说明中热水试验压力值不对;排水横管坡度为0.026;有关安装图集应采用新图集号;热水系统如何保温.(二)缺卫生间给排水大样,缺阳台排水系统;如有单体壁挂空调,应有空调组织排水系统.(三)一层排水管做法不好,应重新组织.补屋面给排水平面图.(四)入户给水管DN15偏小,应计算后确定.缺卫生洁具给水支管管径,标高.(五)热水系统的循环管与供水管连接方法不对,且缺控制阀.
对照有关规定,粗看此图后,感觉此图深度不够,大致意见如上.可能是新手,跟可能是暖通专业客串的作品.
回复
liulingdaxia
2006年05月25日 11:15:33
9楼
我是新手,看图纸必须的先下载吗,有知道的请告知,谢谢!
回复
homing.
2006年06月08日 13:11:40
10楼

黑龙江省根本不画管线定位,当地质,,,不管
回复
xuqingqing1983
2007年05月15日 16:10:01
11楼
在此发表评论!有关看法如下:(一)设计说明中应有给水,热水的供水压力;给水,热水采用何种压力等级的PPR管;设计说明中热水试验压力值不对;排水横管坡度为0.026;有关安装图集应采用新图集号;热水系统如何保温.(二)缺卫生间给排水大样,缺阳台排水系统;如有单体壁挂空调,应有空调组织排水系统.(三)一层排水管做法不好,应重新组织.补屋面给排水平面图.(四)入户给水管DN15偏小,应计算后确定.缺卫生洁具给水支管管径,标高.(五)热水系统的循环管与供水...