自己动手,丰衣足食,最近想把家里的电路改造一下,可能力有限,劳驾各位看官给出出主意。 自己家盖的房子,一楼的线路是2.5平方铝线,现在有点老化。住的的租户每家一个电表,偶尔用用电磁炉、电饭锅,使用时间也不太集中。 二楼自住,空调(1)单独一条回路,空调(2)、电磁炉、电视、冰箱……一条回路,两路均为4平方铝线,虽然挺变态,但农村都这安法…… 三楼两路,空调单独一路,其他一路,使用率一般。
自己动手,丰衣足食,最近想把家里的电路改造一下,可能力有限,劳驾各位看官
给出出主意。
自己家盖的房子,一楼的线路是2.5平方铝线,现在有点老化。住的的租户每家一
个电表,偶尔用用电磁炉、电饭锅,使用时间也不太集中。
二楼自住,空调(1)单独一条回路,空调(2)、电磁炉、电视、冰箱……一条回
路,两路均为4平方铝线,虽然挺变态,但农村都这安法……
三楼两路,空调单独一路,其他一路,使用率一般。
请给介绍一下从进户线需要什么断路器、保护器、空气开关之类的玩意,还有那些
牌子质量有所保证,毕竟咱要安全第一嘛。
谢谢1.2楼两位,线路现在不想做大的改造,因为据说要拆迁,但时间不确定。现在只想在进户线到各楼层这里加装一下开关保护装置,之前的是闸刀。
[
本帖最后由 xsuper2012 于 2011-7-7 23:05 编辑 ]
2楼
家庭用电:
进线16平方铜线,32A开关,一般用微断带漏电,总开关下用6平方,分到各分表,用16A微断,分开关下用4平方铜线,到各插座用2.5平方,到灯可以用1.5平方,但现在还是用铜线为好。
回复
3楼
家庭用电:
本帖最后由 xsuper2012 于 2011-7-7 23:30 编辑 ]
回复
5楼
微断是什么意思?
回复
6楼
我什么不懂啊
回复
7楼
这样的要求很有挑战性:
回复
8楼
一般加个空气开关就可以了,其他的就免了吧!正泰的不错…
回复
9楼
进线你是没有选择了,建议加个32A的总开关 ,剩下的每一路加个16的漏电开关。
回复
10楼
进线16平方铜线,32A开关,一般用微断带漏电,总开关下用6平方,分到各分表,用16A微断,分开关下用4平方铜线,到各插座用2.5平方,到灯可以用1.5平方,但现在还是用铜线为好
回复
11楼
断路器选用:ABB或者施耐德的产品。总配电箱内设总隔离断路器32A,分路选用16A漏电断路器。铝线应全部换成铜线,减少损耗。分路选择BV-4平方,插座、照明均为BV-2.5平方。
回复