PKPM 关于活荷载在何处选择折减的思考。
liuguoxiang518
2011年07月06日 18:23:09
来自于PKPM
只看楼主

以前师傅在PKPM活荷载折减这一问题是在PM里点还是在SATWE参数设置里面点这个问题说这两个随便点一个就行了,但是不应该同时选择折减。这两天复习考试二注,再仔细的去翻阅了一遍荷载规范,对于4.1.2条活荷载折减这一项个人觉得应该是这样的。 1. 当建(构)筑物属于表4.1.1 中第1(1)项时候 PM 选择面积超过25平方米,为0.9 且应在SATWE里面 点墙、柱基础活荷载折减。(按照表4.1.2折减)

2.当建(构)筑物属于第1(2)~7项时选择面积超过50平方米,为0.9。且在SATWE不点墙、柱、基础活荷载折减(4.1.2-2-2)应该采用与其楼面梁相同的折减系数)
这仅仅是个人思考 求大神指点,
免费打赏
liuguoxiang518
2011年07月07日 16:20:54
2楼
么人顶 自己顶上去 求教~
回复
sxw524
2011年07月11日 17:39:29
3楼
路过学习下
回复
yueyue1983
2011年07月13日 09:35:48
4楼
我们这审图的还要求SATWE里必须点墙柱活荷载折减,还给提了强条呢!
回复
liuguoxiang518
2011年07月21日 17:01:49
5楼
这条活荷载折减 本来就是强条,我现在是思考在PKPM中怎么样实现这一条规范的途径。只是 个人认知 想找大神一起探讨下。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年09月19日 10:30:09
6楼
我是在做梁的时候在pm里折减 satwe里不折减 在做柱墙时pm里不折减 satwe里折减
回复
civilpan
2012年09月28日 21:49:28
7楼
PKPM中梁的折减是在PM中实现的,墙柱的活荷折减是在satwe中实现的……具体什么时候需要墙柱折减,我也不太清楚。不过lz解释的好像是楼板荷载的折减