我的疑惑
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年05月24日 07:48:58
只看楼主

配电设计手册p586上“当配电变压器容量很大,从低压配电屏直接引出截面很小的馈线时,很难达到热稳定要求,应该进行校验”,大家对这规定是怎样理解的?1.配电变压器容量很大,到底多大才是很大?2.截面很小的馈线要校验,可是这个校验实在麻烦,预期短路电流有效值i和时间t数值不知道从何得出,有没有个最小 截面的经验值?

配电设计手册p586上“当配电变压器容量很大,从低压配电屏直接引出截面很小的馈线时,很难达到热稳定要求,应该进行校验”,大家对这规定是怎样理解的?
1.配电变压器容量很大,到底多大才是很大?
2.截面很小的馈线要校验,可是这个校验实在麻烦,预期短路电流有效值i和时间t数值不知道从何得出,有没有个最小 截面的经验值?
免费打赏
王若男
2006年05月24日 08:16:27
2楼
去年在注册培训的时候,任元会总工、姚工就特意讲过这个问题:
我记得是说变压器的二次侧最小的导线截面不能小于16mm,主要是几个方面来说的,等我查笔记后,我再告诉您吧!
回复

相关推荐