那位高手给分析一下我的插座问题
wyf8866219
wyf8866219 Lv.2
2006年05月23日 20:53:54
只看楼主

我们单位装了一批插座,我们是铁皮板房,安装的单相三孔插座的接地端没有接地,平时没什么事,接地端也不带电,可一插一个单相三头的插头线(电脑的电源线,不带电脑)接地端就有电了还电人,那位给小弟指点一下.

我们单位装了一批插座,我们是铁皮板房,安装的单相三孔插座的接地端没有接地,平时没什么事,接地端也不带电,可一插一个单相三头的插头线(电脑的电源线,不带电脑)接地端就有电了还电人,那位给小弟指点一下.
免费打赏
singsong2010
2006年05月26日 08:22:05
12楼
强烈要求加装接地线.
回复
wyf8866219
2006年05月26日 10:46:45
13楼
9楼,我的打印机是HP1010P的.
回复
jimgerrn
2006年05月26日 11:06:46
14楼
我想你的铁皮板房是和地连接的,只需要在铁皮上装个接地点,就行了
回复
wyf8866219
2006年05月26日 11:28:54
15楼
这些问题我都想到过,也以做了处理,现在想不明白的是同一台机子或同一根线拿到别的地方就没有这个情况了.
回复
yukanlee
2006年05月26日 11:42:59
16楼


那还不拆开你的插座看看?听别人说了这么多,你自己应该要有判断力呀!
回复
jinchen9408
2006年05月26日 11:56:51
17楼
注意了 :单台计算机泄露电流为5mA。
回复
ccc678
2006年05月26日 12:23:27
18楼
哈哈!!!同我的一样!无独有偶啊!
回复

相关推荐