一幢十一层的住宅楼,其中一层为商业,二至十一层为住宅,商业部分面积为九百多平方,请问这样的商业部分需要设置自动喷淋系统吗,盼赐教。谢谢
一幢十一层的住宅楼,其中一层为商业,二至十一层为住宅,商业部分面积为九百多平方,请问这样的商业部分需要设置自动喷淋系统吗,盼赐教。谢谢
2楼
如果900平方没封隔成小店面的话应该要做喷淋
回复
3楼
该建筑属于二类高层建筑,按照《高规》
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
所以应该设置自动喷淋装置。