弱电桥架接地一问!!!
yang138088
yang138088 Lv.2
2006年05月23日 16:27:24
只看楼主

本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?

本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
免费打赏
wsw414
2008年03月31日 20:26:22
12楼
本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
各位请仔细注意施工单位的问题。GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.1条确实是明确规定"金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零。施工方若为满足该强规就必须单独敷设接地干线(如采用镀锌扁钢),但该接地干线数量过多、费用很大,而设计人员因未在图纸设计中给出具体施工方案并大多情况是只字未提,这给施工方带来最大的困扰是决算依据为何?因此本人认为各设计人员在图纸设计时需明确给出施工方案,列可参见《03D501-4》P27或P28页。如此一切问题将不再存在。
回复
wsw414
2008年03月31日 20:32:27
13楼
补充:同时也就给出了监理单位及建设方等一个施工方案的依据。
回复
milk_killer
2008年05月22日 21:18:26
14楼
顶楼上的~~~设计有时候该为施工单位考虑。但施工单位在投标时可以将此内容考虑进去,讯标时可以作为问题题出来,让业主明确。
回复