本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
2楼
金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零,切必须符合下列规定:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线想连接。
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4MM2。
3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。
回复
3楼
谢谢!!!
有出处吗?
回复
4楼
看 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
回复
5楼
以上摘自建筑安装施工图集(第二版)III电气工程中国建筑工业出版社出版柳涌主编82页
回复
6楼
在建造师的工程管理实务中也是这么说得,
回复
7楼
再次感谢!!!
回复
8楼
你可以查一下 《建筑物与建筑群综合布线规范》
看到就知道了 !
弱电桥架和强电桥架的 安装技术指标差不多!
尤其是注意两端接地的要求
回复
9楼
你可以查一下 《建筑物与建筑群综合布线规范》
看到就知道了 !
弱电桥架和强电桥架的 安装技术指标差不多!
尤其是注意两端接地的要求
回复
10楼
好像还是没有说清楚哦,水平部分桥架是到底如何要求?是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
监理要求水平部分要扁铁,我们只是按规范做了跨接接地,只要在井道里对垂直做扁铁接地是不是就可以了?
回复
11楼
期待达人回复!
回复