最新的垃圾渗滤液处理工艺(MBR+碟管式反渗透)
wy19851215
wy19851215 Lv.2
2006年05月23日 10:20:00
来自于污泥处理
只看楼主

御桥垃圾焚烧厂位于浦东新区御桥路,日焚烧生活垃圾1000吨。渗滤液处理站所处理渗滤液为焚烧厂垃圾储存坑的渗滤液,项目设计为日处理渗滤液300吨,出水要求达到GB16889-1997中的三级排放限值。 2004年10月,经过招标,北京天地人环保科技有限公司以MBR+碟管式反渗透的工艺中标。 MBR系统,选用德国Atemis公司提供的超滤MBR,出水经过一个储罐后进入单级反渗透。由于MBR系统采用了超滤,使进入反渗透的污水不含SS,在本系统我们省略了砂滤器。

御桥焚烧厂渗滤液处理项目于2005年5月开工,11月完成安装调试,出水到招标要求(COD 小于100mg/L,氨氮小于25mg/L。反渗透回收率80%,超滤和反渗透的处理能力均超过12.5m3/h)。



接着发几个图片

1148350794205.gif

免费打赏
wy19851215
2006年05月23日 10:21:45
2楼
生化方面
回复
wy19851215
2006年05月23日 10:22:55
3楼
超滤设备
回复
wy19851215
2006年05月23日 10:27:36
4楼
dtro反渗透设备!!
基本流程
原水>生化>超滤>dtro>排放

原水进水:cod4~6万,bod1万1左右,氨氮2000左右,电导率2万5左右
生化出水:cod1千1左右,bod2~3百左右,氨氮2~4百左右
超滤出水:200左右,bod100以下,氨氮一百以下1万2左右
dtro出水:cod10以下,bod5以下,氨氮10左右,ss30左右,电导率500以下(这个是一级反渗透出水,如果二级反渗透出水电导率控制在100左右!)

一般经过我们的反渗透出水cod,bod,ss,几乎检测不出来.曾经检测过娃哈哈的纯净水和我们的电导率相差不大!
回复
dk401
2006年05月23日 11:56:58
5楼
以下是引用wy19851215在2006-05-23 10:20:00.0发表的内容:
御桥垃圾焚烧厂位于浦东新区御桥路,日焚烧生活垃圾1000吨。渗滤液处理站所处理渗滤液为焚烧厂垃圾储存坑的渗滤液,项目设计为日处理渗滤液300吨,出水要求达到GB16889-1997中的三级排放限值。

三级标准应该是1000,您把它处理到100有什么说法吗?
回复
wy19851215
2006年05月23日 12:28:35
6楼
由于水质不叫恶劣,uf的出水不能达到标准(主要是氨氮吧),只能在后面加入反渗透,由于反渗透的出水水质很好,所以cod很低!
回复
feitianke
2008年01月29日 09:12:02
7楼
你反渗透的浓水指标呢?回收率80%,即那20%的水的水质,能达标排放吗?详细介绍一下
回复
yupi_1982
2008年01月30日 15:18:18
8楼
那20%是用来污染环境的了,一般都是回灌填埋区或者焚烧,但是焚烧成本太高,所以一般都是回灌填埋区。
垃圾发电现在是烧钱的项目!都是政府官员的政绩工程了。要是真像为中国环保考虑的话还是少用这种什么垃圾发电再反渗透,太浪费纳税人的钱了!


说的不怎么好,欢迎大家批评!
回复
caowei001
2008年01月31日 22:27:49
9楼
刚去看了,污泥膨胀挺厉害
设备运行费用较高,不知道全国有几个浦东