富士FRN90G11S变频器电源驱动主板坏了,导致55KW电机烧坏。
富士FRN90G11S变频器电源驱动主板坏了,导致55KW电机烧坏。
2楼
驱动电源主板6路触发电压很不稳定,并且后3路波动大,从15V到23V波动。
回复
3楼
变频器直流接触器触头粘死,变频器曾经响过
回复
4楼
驱动板的2个检测电容,颜色发黑的
回复
5楼
检查过程中,测量整流模块正常,逆变模块正常,上电空试,测量UVW三相输出,分别为5HZ、15HZ、30HZ、50HZ,测的数值偏差很大,(太晚了,数据未拿来)因此电机在三相不平衡运行中不知不觉烧掉了,咨询富士厂家,90G11S的主板里面的检测小电容使用寿命短,还不好换。目前的主板已经改进了。只好返厂修理主板。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
我想问问楼主:你是怎么测量的和怎么判断好坏的,有图片在配说明更好了。或是有详细资料和修复过程。给大家学习学习啊。谢谢楼主啦
回复
9楼
非常详细的资料,学习了
回复
10楼
回复
11楼
回复