这样的情况下,漏水严重吗?
hardlot
hardlot Lv.2
2003年04月10日 19:13:05
只看楼主

本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?

本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
免费打赏
zhangmjie
2003年04月11日 02:31:56
2楼
GB 50268-97中10.2.13.4条规定10min压降不大于0.05MPa
回复

相关推荐

APP内打开