如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行数据库的管理
igexaonj
igexaonj Lv.5
2011年07月04日 17:47:13
只看楼主

如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行类型库的管理我们已经在前面讲述了设备库的添加和应用,您可以参考相关章节。本章重点要讲述的是利用类型库的数据进行一些额外的操作。1. 触点镜像触点镜像提供了关于继电器线圈中可用触点和已用触点的信息。当原理图中线圈选择相应的继电器类型(已经定义通道)时,将能够正确显示触点镜像。 我们以施耐德的接触器LC1-650U7(1个主触点,2个辅助触点),具体操作如下:

如何使用专业电气设计软件SEE Electrical
进行类型库的管理
我们已经在前面讲述了设备库的添加和应用,您可以参考相关章节。
本章重点要讲述的是利用类型库的数据进行一些额外的操作。
1. 触点镜像
触点镜像提供了关于继电器线圈中可用触点和已用触点的信息。当原理图中线圈选择相应的继电器类型(已经定义通道)时,将能够正确显示触点镜像。 我们以施耐德的接触器LC1-650U7(1个主触点,2个辅助触点),具体操作如下:
首先,在类型数据库管理器中添加此类型,并定义相关的属性,包括define channes即通道定义,如下所示:
0.jpg
在原理图中选择刚刚创建好的类型。那么此接触器就拥有了相关的数据,比如价格,宽,高,通道信息等等。
勾选触点镜像以显示此接触器的触点信息,您可以在“电路图属性”的“线圈选项卡”中找到。那么,你就可以在原理图中很直观的看出触点情况以及索引信息。
1.jpg

2. 完成组件
如果组件包含多个零件,即所选的类型通道没有被完全使用的情况下,则可使用“功能”菜单中的“完成组件”功能或激活图标 2.jpg 以调用还没有插入的部分。
包含多个零件的常见组件有:
 接触器:其包含线圈和若干触点
 一些电动机保护开关:其包含组件本身和辅助触点等
 PLC机架:可使用机架本身和若干信号。
要求:
1) 改功能需要在组件及其所有零件的通道定义中定义
2) 该情况适用于工作区中的所有组件
3) 在图纸中至少一个组件的零件已为可用。
例如,上述的组件KM2,你可以看到此组件还有一个常开触点未被使用,那么你可以使用完成组件的功能调用此零件,这个功能将会显示所有未被使用的零件,如下:
3.jpg
使用此触点以后,那么KM2组件的触点就全部使用完了,如果你再添加KM2的触点,那么将会报错。
4.jpg

3. 辅助触点的增加
组件并非始终由一种类型组成,他们通常由若干个元素组装而成。
比如,对于继电器来说,往往需要添加其他零件,例如辅助触点。
以下面的例子作为示范:
假如,组件KM2的触点不够使用,想增加1常开,1常闭的辅助触点(侧装),那么这时候你可以选择施耐德的接触器辅助触点LAD-8N11做为第二类型。
5.jpg

那么选择此第二类型以后,你可以发现触点叠加了。
6.jpg

4. 电缆管理
SEE Electrical可以管理关于类型数据库中的“电缆芯”和电缆中使用的“电缆芯”的信息。
1) 定义电缆类型
打开类型数据库并照常创建一个电缆类型。在“属性”窗格中找到“Number of cores”(芯数)属性。单击它,为“电缆芯”定义颜色和横截面。

2) 绘制电缆,选择刚才定义的电缆类型,则此电缆会从类型数据库中接受电缆芯的颜色和横截面。
7.jpg
3) 绘制比可用数量更多的电缆芯。你会收到一条错误信息。
在“电缆编辑器”中查找具有过多芯的电缆。即打开“电缆编辑器”后单击鼠标右键,选择上下文菜单中的“检查电缆”。
5. 在类型数据库中搜索类型
在类型数据库管理器中,可以使用功能>查找类型命令,打开一个搜索对话框,您可以搜索类型,找到想要的类型,并进行修改。
6. 修改项目中现有的类型
您可能需要对项目中已经指定到符号的类型做些修改。
但在类型库中更改不会直接影响当前的项目,因为项目中用到的类型已经保存了,即使类型数据库中更改了买这些类型也不会自动更改。
比如,如果您一年前协商的项目的价格,这个信息更改后不能自动更新。
要更新现有的类型信息,执行菜单“功能>类型>更新”命令。

0.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
igexaonj
2011年07月08日 13:44:36
2楼
好贴,自己先顶顶
回复

相关推荐