我安装过很多变频VRV中央空调,也从来没有做过什么回油弯,也没有出过什么回油上的问题,但是我听有些同行说VRV也要做回油弯,请各位大侠指点迷津。
我安装过很多变频VRV中央空调,也从来没有做过什么回油弯,也没有出过什么回油上的问题,但是我听有些同行说VRV也要做回油弯,请各位大侠指点迷津。
2楼
你碰到的可能是落差没有达到吧,一般内外机落差十米以上是要做的,外机底于室内机时,每隔十米设置一个液体止回环,做法跟存水弯一样,外机高于室内机时要每隔十米设置一个集油器(回油弯),以上气液两管都要设置,
回复
3楼
楼上能不能把画张示意图或者照片什么的传上来看看,你说的止回环和集油器各长什么样子?
另外请教一个问题,为什么要设回油弯呢?急!
回复
4楼
多谢2楼的兄弟.
回复
5楼
主要看落差的么?
回复