紧急求助:
csrudkwp
csrudkwp Lv.3
2006年05月22日 21:26:42
只看楼主

请问机房专用空调命名有没有国家标准;若是有怎么明明?请大家相助!!!

请问机房专用空调命名有没有国家标准;若是有怎么明明?请大家相助!!!
免费打赏
deathgod007
2006年05月23日 13:01:20
2楼
给你咱们坛子上热心网友发的资料看看吧,上面写的有
普通空调和机房空调对比:

机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下:

1、 保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。

2、 保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。

3、 空气洁净度0.5微米/升<18,000。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。

4、 换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。

5、 机房正压>10Pa。

6、 空调设备具备远程监控及来电自启动功能。

由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下:

1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。

2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热 – 导致机房电子设备突然关机。

3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。

4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。

5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够 – 灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。

普通空调机房专用空调热密度(W/平方米)100~150300~800环境调节要素显热比**0.6~0.70.9~1.0运行温度范围-5~35℃-40~42℃控制温度精度±3~5℃±1℃换气能力(次/小时)10~1530~60空气过滤简单ASHRAE20%+出风温度6~8℃13~15℃对特别功能的要求再热器部分有提供加湿器没有提供集中监控能力没有或功能简单完善的监控功能设计运行时间(每年)1000~2500小时8760小时连续运行使用寿命2~3年>8年断电自动恢复无断电自动恢复和启动延时断电自动恢复,启动延时,且可调

** 显热比(SHF:Sensible heat factor):显热量与总热量的比值。在机房内,90%以上的热量均为显热量,需要高显热比机组。

下面对以上差异作简要分析。

1. 舒适性空调风量小,出风温度过低,舒适性空调的设计为小风量、大焓差,出风温度设计在6~8oC。机房专用空调的设计为大风量、小焓差,出风温度设计在13~15oC。
舒适性空调出风温度为6~8oC ,而在温度为24℃,相对湿度大于等于50%的时候,13.2oC 为露点温度,就是说在低于此温度时空气中的水蒸气会凝结成水滴,表现在空调上就是出风带雾滴,这对靠近空调出风处的设备极其不利,会导致微电路短路等故障。舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法有效的降温。

  机房专用空调出风温度高(13~15℃)。设计上避免了“露点问题”,并通过大风量高风压(换气次数最小设计为30次,即每2分钟将机房空气有效过滤一次)的设计解决了机房整体降温问题。

2. 舒适性空调在-5℃以下即无法正常运行,舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,当室外温度在-5℃及以下时,即无法降温,强制其运行时,空调机组的寿命就会大大缩短!而机房的特点是发热量大,机房内的空调即使在冬季也要具备降温功能!机房专用空调的设计能够适应室外温度变化的要求,在-40℃到+45℃区间保证空调24小时正常工作,包括降温和升温。

3. 舒适性空调温度调节精度过低,舒适性空调温度调节精度为±3~5℃,机房内的温度场不均匀,仅仅保证空调近端设备处的温度,而温度的波动对设备稳定运行极其不利。机房专用空调温度调节精度为1℃,温度基本无波动。

4. 舒适性空调没有湿度控制功能,舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。

5. 舒适性空调设计寿命短,机房专用空调的设计寿命为10年,运行要求为全年365天,每天24小时。目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1~3个季度,每天运行不超过8小时,根据机房专用空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命一般不超过3年。

6. 舒适性空调只有简单的空气过滤能力,舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。机房专用空调严格按照美国ASHRAE52-76标准设计,性能上完全满足0.5 微米/升<18,000(B级),配合以大风量循环,保障机房洁净。

7. 舒适性空调维护量大,对舒适性空调而言,由于故障率高,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。机房专用空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。维护部门倾向于使用机房专用空调。
回复

相关推荐

APP内打开