电度表问题
qinnong2008
Lv.7
2011年07月04日 11:10:31
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
三相带电流互感器电度表,什么情况下会造成反转??
三相带电流互感器电度表,什么情况下会造成反转??
免费打赏
lingxuct
2011年07月04日 13:05:19
2楼
电流线反接会反转,电压线相位搞错也会反转。
回复
xdetect
2011年07月05日 00:25:09
3楼
常见的有:
电流互感器S1、S2接反,P1、P2方向穿反而二次没做相应的调整。电压线接错相。
回复
state-grid
2011年07月05日 20:24:13
4楼
电子表S1、S2接反的话有的不走,有的走反向有功,但反转貌似不常见,机械表的话反接则会反转
回复
llh74575072
2011年07月06日 14:40:29
5楼
楼主说得应该是 DT862 之内的 机械 表 吧 电流互感器S1、S2接反 或者 一次线方向穿反
回复